18868876507 18667830319
律师团队
>>
  • 浙江律师浙江律师
  • 浙江律师浙江律师
  • 浙江律师浙江律师
  • 浙江律师章律师
业务范围
>> 
提供浙江省各市县区专业法律服务,免费解答法律问题,处理婚姻家庭纠纷、房产纠纷、公司投资、经济合同、知识产权、刑事犯罪辩护等。
律师在线
>> 

擅长领域
>> 
 您的位置:首页 > 正文
 

建筑地面工程质量混凝土验收标准是什么?


浙江律师网 www.zj64.net


  建筑地面工程质量混凝土验收标准是什么?
  
  建筑工程质量验收规范的制定目的是为了使工程质量验收程序的正常进行,从而保证整个建筑工程的使用质量。建筑工程任何一个步骤、部分的质量不合格都会影响日常的使用,还会导致事故。特别是水泥混凝土,它是大部分建筑工程都需要使用的材料。建筑地面工程质量混凝土验收标准是什么?以下是水泥混凝土部分验收标准:
  
  建筑地面工程质量混凝土验收标准
  
  一般有以下标准:
  
  
  一、水泥混凝土垫层
  
  1、水泥混凝土垫层铺设在基土上,当气温长期处于0℃以下,设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。
  
  2、水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm。
  
  3、垫层铺设前,其下一层表面应湿润。
  
  4、室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m。
  
  5、垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时,可做企口缝。横各缩缝应做假缝。
  
  平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料,浇筑时应互相紧贴。企口缝的尺寸应符合设计要求,假缝宽度为5~20mm,深度为垫层厚度的1/3,缝内填水泥砂浆。
  
  6、工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分,并应与设置的纵向、横各缩缝的间距相一致。
  
  7、水泥混凝土施工质量检验尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
  
  (一)主控项目
  
  1、水泥混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。
  
  检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
  
  2、混凝土的强度等级应符合设计要求,且不应小于C10。
  
  检验方法:观察检查和检查配合比通知单及检测报告。
  
  (二)一般项目
  
  1、水泥混凝土垫层表面的允许偏差应符合当地制定的具体规范表的规定。
  
  检验方法:应按当地具体制定的规范表中的检验方法检验。
  
  二、找平层
  
  1、找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设,并应符合当地制定的具体规范第5章有关面层的规定。
  
  2、铺设找平层前,当其下一层有松散填充料时,应予铺平振实。
  
  3、有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。
  
  4、在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前,板缝填嵌的施工应符合下列要求:
  
  预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm;
  
  填嵌时,板缝内应清理干净,保持湿润;
  
  填缝采用细石混凝土,其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10~20mm,且振捣密实,表面不应压光;填缝后应养护;
  
  当板缝宽度大于40mm时,应按设计要求配置钢筋。
  
  5、在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时,其板端应按设计要求做防裂的构造措施。
  
  (一)主控项目
  
  4.9.6 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。
  
  检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
  
  4.9.7 水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于1:3(或相应的强度等级);水泥混凝土强度等级不应小于C15。
  
  检验方法:观察检查和检查配合比通知单及检测报告。
  
  4.9.8 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水。
  
  检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验及坡度检查。
  
  (二)一般项目
  
  1、找平层与其下一层结合牢固,不得有空鼓。
  
  检验方法:用小锤轻击检查。
  
  2、找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。
  
  检验方法:观察检查。
  
  3、找平层的表面允许偏差应符合当地制定的具体规范的规定。
  
  检验方法:应按当地制定的具体规范中的检验方法检验。
  
  三、隔离层
  
  1、隔离层的材料,其材质应经有资质的检测单位认定。
  
  2、在水泥类找平层上铺设沥青类防水卷材、防水涂料或以水泥类材料作为防水隔离层时,其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前,应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。
  
  3、当采用掺有防水剂的水泥类找平层作为防水隔离层时,其掺量和强度等级(或配合比)应符合设计要求。
  
  4、铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口;在靠近墙面处,应高出面层200~300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。
  
  5、防水材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20~30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录。
  
  6、隔离层施工质量检验应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的有关规定。
  
  (一)主控项目
  
  1、隔离层材质必须符合设计要求和国家产品标准的规定。
  
  检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。
  
  2、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
  
  检验方法:观察和钢尺检查。
  
  3、水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级必须符合设计要求。
  
  检验方法:观察检查和检查检测报告。
  
  4、防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。
  
  检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查检验记录。
  
  (二)一般项目
  
  1、隔离层厚度应符合设计要求。
  
  检验方法:观察检查和用钢尺检查。
  
  2、隔离层与其下一层粘结牢固,不得有空鼓;防水涂层应平整、均匀,无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
  
  检验方法:用小锤轻击检查和观察检查。
  
  3、隔离层表面的允许偏差应符合当地制定的具体规范表的规定。
  
  检验方法:应按当地制定的具体规范表中的检验方法检验。
  
  四、填充层
  
  1、填充层应按设计要求选用材料,其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的规定。
  
  2、填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时,尚应洁净、干燥,并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。
  
  3、采用松散材料铺设填充层时,应分层铺平拍实;采用板、块状材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。
  
  4、填充层施工质量检验尚应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的有关规定。
  
  (一)主控项目
  
  1、填充层的材料质量必须符合设计要求和国家产品标准的规定。
  
  检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。
  
  2、填充层的配合比必须符合设计要求。
  
  检验方法:观察检查和检查配合比通知单。
  
  (二)一般项目
  
  1、松散材料填充层铺设应密实;板块状材料填充层应压实、无翘曲。
  
  检验方法:观察检查。
  
  2、填充层表面的允许偏差应符合当地制定的具体规范的规定。
  
  检验方法:应按当地制定的具体规范中的检验方法检验。
  
  五、整体面层铺设
  
  (一)一般规定
  
  1、本章适用于水泥混凝土(含细石混凝土)面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层、防油渗面层和不发火(防爆的)面 层等面层分项工程的施工质量检验。
  
  2、铺设整体面层时,其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2Mpa;表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜涂刷界面处理剂。
  
  3、铺设整体面层,应符合设计要求和当地制定的具体规范的规定。
  
  4、整体面层施工后,养护时间不应少于7d;抗压强度应达到5Mpa后,方准上人行走;抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。
  
  5、当采用掺有水泥拌和料做踢脚线时,不得用石灰砂浆打底。
  
  6、整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成,压光工作应在水泥终凝前完成。
  
  7、 整体面层的允许偏差应符合表的规定。
  
  七、水泥混凝土面层
  
  7、水泥混凝土面层厚度应符合设计要求。
  
  8、水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。
  
  (一)主控项目
  
  1、水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。
  
  检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
  
  2、面层的强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20;水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于C15。
  
  检验方法:检查配合比通知单及检测报告。
  
  3、面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。
  
  检验方法:用小锤轻击检查。
  
  注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
  
  4、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、超砂等缺陷。
  
  检验方法:观察检查。
  
  5、面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
  
  检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。
  
  6、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。
  
  检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。
  
  7、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm;旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm.楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。
  
  检验方法:观察和钢尺检查。
  
  8、水泥混凝土面层的允许偏差应符合当地制定的具体规范表的规定。
  
  检验方法:应按当地制定的具体规范整体面层的允许偏差和检验方法中的检验方法检验。
  
  水泥砂浆面层:
  
  1、水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于20mm.
  
  2、水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5,不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用;砂应为中粗砂,当采用石屑时,其粒径应为1~5mm,且含泥量不应大于3%。
  
  检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
  
  3、水泥砂浆面层的体积比(强度等级)必须符合设计要求;且体积比应为1:2,强度 等级不应小于M15。
  
  检验方法:检查配合比通知单和检测报告。
  
  4、面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。
  
  检验方法:用小锤轻击检查。
  
  注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
  
  (二)一般项目
  
  1、面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
  
  检验方法:观察和采用泼水或坡度尺检查。
  
  2、面层表面应洁净,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
  
  检验方法:观察检查。
  
  3、踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。
  
  检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。
  
  对水泥垫层、找平层、隔离层、填充层和水泥混凝土面层分别进行了验收的规定。验收需要专门人员进行视觉上的检查和用工具具体检测,对使用了水泥混凝土的各种面层的表面和长宽等各方面进行测量、检测。关于建筑工程质量,工程合同签订等方面有法律问题的可以直接在进行咨询。
  
  


·老板倒闭了不发完工资怎么办
      可以依法申请劳动仲裁、提起诉讼,也可以向工会寻求救济。劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的,工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的,工会依法给予支持和帮助。《中华人民共和...


·工伤认定是公司去做吗还是自己去做?
      在公司中工作时,无意中受伤,造成工伤,可以进行工伤认定,认定成功后会获得后期的经济方面的赔偿,依法维护和保障自己合法权益,公司对员工进行精神的经济补偿,那么工伤认定是公司去做吗还是自己去做?下面就和我们一起从下面的文章中了解一下吧。 一、工伤认定是公司去做吗还是自己去做? 公...


·员工离职的方式包括哪些
      实践中,不管是用人单位还是员工其实都是享有一定的劳动合同解除权的,对于单位来讲就是辞退或开除员工,而对于员工来讲则就是自己辞职或离职。而员工离职有一定的方式,那具体说来,员工离职的方式有哪些呢?请在下文中进行了解。 员工离职的方式包括哪些 ?与单位协商解除合同 《劳动合同法...


·劳动合同分固定期限和无固定期限,未签无固定期限劳动合同的劳动
      劳动合同分固定期限和无固定期限,未签无固定期限劳动合同的劳动者除双方协商一致可以补充签订无固定期限劳动合同外,在什么情况下劳动者可以要求用人单位与其签订无固定期限劳动合同呢,为你解答。 一、什么是无固定期限劳动合同 无固定期限劳动合同是指用人单位与劳动者约定没有确定终止时间(...


·五一劳动节放假薪资计算方法是什么
      一、五一劳动节放假薪资的计算 《劳动法》中对加班工资的规定如下: 法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。 因此单位在五一劳动节当天安排劳动者加班的,应该支付不低于劳动者日工资300%的工资报酬给劳动者。 根据国务院有关规定,五一劳动节放假时...


·一个员工的稳定性是一个单位录用考量的重要因素,有些单位为了能
      一个员工的稳定性是一个单位录用考量的重要因素,有些单位为了能够留住优秀的员工,通常会在劳动合同中约定服务期。但是从法律角度分析的话,到底单位可以约定服务期吗?接下来,就让我们来为你解答这个问题吧。 一、单位可以约定服务期吗 根据《劳动合同法》相关规定,用人单位为劳动者提供专项...


·劳动合同支付经济补偿金的情形:1.由于用人单位自
      劳动合同支付经济补偿金的情形:1.由于用人单位自身原因导致的经济补偿这种情形可分为二个方面:一是用人单位在履行劳动合同过程中,故意克扣和无故拖欠劳动者工资,拒不支付劳动者延长工作时间的工资报酬,或低于当地最低工资标准支付劳动者的工资,在落实劳动保障行政部门责令其足额支付劳动者应得...


·公司裁员赔偿的标准是怎样的《中华人民共和国劳动合
      公司裁员赔偿的标准是怎样的《中华人民共和国劳动合同法》第四十条第(三)规定:“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。”《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定:“用人单位依照本法第四十条规定解...


·被辞退了还没拿到工资怎么办
      被辞退了还没拿到工资怎么办 一、被辞退了还没拿到工资怎么办 被公司辞退的话,工资没有给,可以去当地劳动部门举报,申请帮助。需依据具体情形确定是否合法以及是否需要支付经济补偿金/赔偿金。若劳动者存在法定过错,即《劳动合同法》第三十九条之情形,用人单位可单方解除劳动合同,且不需要...


·工程质量验收内容有哪些
      工程质量验收内容有哪些内容? 国家的经济发展,人民基础设施的建设离不开工程的实施。工程实施的质量好坏直接决定了我国经济发展程度,以及人民的安全保障。所以,国家特别重视国家工程建设的质量。国家也为能够更好的管理工程建设市场,制定专门的工程质量检验制度。那么,工程质量验收内容有哪些...


·在实践中,关于建设工程发生质量事故的事件不时地发生在我们身边
      在实践中,关于建设工程发生质量事故的事件不时地发生在我们身边。工程质量在工程建设中一向十分重要,如果工程出现质量问题,除了会影响建筑的使用外,还有可能发生工程质量事故,引起人员的伤亡和财产的损失。那建设工程质量事故处理程序是怎样的?我们接下来为您详细说明。 一、建筑工程质量事故...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 浙江律师网 All rights reserved.
律师热线:18868876507 18667830319